در یک طرح حفاظتی ، یک ترانس قدرت رده انتقال انرژی با اتصال DYn توسط یک سیستم حفاظت دیفرانسیل استاندارد پوشش داده می شود . در سمت ستاره ترانس قدرت ، ترانسهای جریان اندازه گیری با نسبت مناسب و اتصال ثانویه مثلث همبندی شده اند .
در یک طرح حفاظتی ، یک ترانس قدرت رده انتقال انرژی با اتصال DYn توسط یک سیستم حفاظت دیفرانسیل استاندارد پوشش داده می شود . در سمت ستاره ترانس قدرت ، ترانسهای جریان اندازه گیری با نسبت مناسب و اتصال ثانویه مثلث همبندی شده اند .
در سمت مثلث ترانس نیز ترانسهای جریان اندازه گیری با نسبت صحیح و اتصال ستاره همبندی شده اند . از سوی دیگر همه نقاط صفر در مدار ثانویه در یک نقطه جمع شده و مطابق استاندارد در تابلو حفاظت زمین شده اند . رله حفاظتی نیز از نوع امپدانس کم سه فاز با میزان دقت بالا است .
اما با وجود همه ظرافتهای بکار رفته در انتخاب مواد و رعایت اصول حفاظتی ، رله مزبور گاهی ( و نه همیشه ) در قبال حفاظتهای خارج از زون عملکرد نابجا دارد و اصطلاحاً در قبال اینگونه فالتها ناپایدار است .
موضوع از زوایای گوناگون مورد بررسی واقع می شود تا بالاخره یکی از مهندسان جوان و خوش فکر متوجه مشکل می شود . او توصیه می کند نقطه صفر اتصال سه فاز رله دیفرانسیل زمین نشود . پس از مراعات این موضوع مشکل مرتفع می گردد .آیا شما نیز قادر به طی خط فکری مهندس جوان هستید ؟